HART手操器调校变送器零点调的是什么零

[复制链接]
新疆时时彩开奖直播
楼主
发表于 2020-10-13 10:58:06 | 只看该作者 |倒序浏览 |
关键词: HART手操器
关键字:HART手操器            


  通常于HART协议的变送器一起搭配使用,特别是在压力变送器的调零工作上做出了很大的贡献。

  在用HART手操器调校压力变送器的时候,需要反复的调整零点和量程,直至调校合格为止。调校压力变送器的零点时不影响量程,但调校量程会影响零点,影响零点的量一般为量程量1/5。因此,为了补偿调校量程影响零点的量,简单解决方法就是超调25%。

  由于变送器的零点和量程调整中有机械间隙,HART手操器改变调整方向就会出现死区。所以对于其机械间隙,最便捷的方式就是反向调整之前有意超调,来弥补调整量程影响零点的量。比如现在有一台变送器的使用范围为0-20kpa,输入0kpa其输出信号4mA,输入20kpa其输出信号19.6mA。此时需要调量程,量程调节量为19.6+(20-19.6)x1.25=20.1mA,然后再把零点调至4mA,这样的话量程也对了。

  HART手操器调整变送器的零点不是指调到零,有正数零点的也有负数零点的还有习惯的0为零点的,这是根据实际工程要求来决定的,不是我们自己以为的。